Тема
:
Трабла с Пикселем 1211 (нет проблемы)
Показать сообщение отдельно
16.07.2019, 12:07
#
4
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 639
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 267 раз(а) в 242 сообщениях
Ответ: Трабла с Пикселем 1211
Цитата:
Сообщение от
Flasher
1917 блоков и 1600 EEPROM против соотв. 2143 и 1640.
Модуль 128 есть, сист. меню определяется.
Ранний проект загружается даже без модуля с соотв. уведомлением что расписание и журнал недоступны.
Новый пишет, что недостаточно ресурсов контроллера для загрузки.
Да, всё верно, цифра 1950 погранична для Pixel-12.
Удаляйте диспетчеризацию, т.е. макросы SCADA_IN и SCADA_OUT.