По умолчанию Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве

Цитата:
Сообщение от avevst Посмотреть сообщение
Добрый день! Обратил внимание, что в дежурном режиме контроллер тоже не выдает сигнал на привод клапана
Проблема в макросе "MTX 0...10В", вы сами себе сломали программу.

Варианта решения два: либо используйте родной для Конструктора макрос "mv0..10В", либо учите матчасть и правильно выполняйте математические расчёты.


PS. С вентиляторами ситуация аналогична.


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от avevst Посмотреть сообщение
В режиме отладки в SMLogix на аналоговом выходе калорифера значение ~10000.
А ведь там была конкретная цифра, а не "примерно 10000".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.