Показать сообщение отдельно
Старый 05.03.2023, 19:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве

Цитата:
Сообщение от avevst Посмотреть сообщение
Добрый день! Столкнулся с проблемой, перед запуском вент. установки в зимний период идет процесс прогрева калорифера. На дисплее задание на трехходовой 100%, но на аналоговом выходе напряжение отсутствует (примерно 0.15 В).
Напряжение измерял как с подключенным приводом, так и без него. В режиме отладки в SMLogix на аналоговом выходе калорифера значение ~10000.
При этом если вручную открыть клапан и прогреть калорифер, установка запускается и на привод уже начинает поступать задание с аналогового выхода.
Контроллер Matrix-2021-70-0 + MRL-1000. Версия SMLogix 3.34.0192. Программа собрана в последнем Конструкторе.
Красная лампочка на матриксе моргает или не моргает? Если при прогреве отключить провод от клеммы аналогового выхода, контроллер выдаёт 10В или нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием