По умолчанию Ответ: PID для дискретного крана (нет проблемы)

У меня в этой версии так и не заработало.
Значит проблема в Pixel? По предположению Арсения начали разбираться со со входом, и получили результат: - регулятор работает в полной степени если подать ко входу "датчик" значение формата integer. C переменной "real" регулятор, в нашем случае (или с нашим Pixel) выдает команду "открыть". Сечас всё ок, но на входе датчик преобразованное значение "без запятой".
Техподдержка великолепная, контроллеры Segnetics прекрасны.
Спасибо всем!