Показать сообщение отдельно
Старый 21.10.2021, 12:54   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: PID для дискретного крана (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Оставил значение по умолчанию, но как видите на выходе датчика(фильтра) "-NAN"
Думаю, проблема в том, что вы делаете коррекцию датчика значением из меню и запускаете регулятор раньше, чем меню прочитается.

Типовая ошибка, много раз обсосанная на форуме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием