Показать сообщение отдельно
Старый 25.12.2020, 18:44   #11
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Теперь понятно.

Неудачное место выбрали для добавления параметров. Там все работает как было задумано.
Работа макроса Параметры блокируется операторами If-EndIf до тех пор пока он не выбран в основном меню чтобы не загружать зря рабочий цикл.

Разрешите работу макроса как на картинке. А лучше удалите обведенные блоки.

Вложение 8864
убил весь день спасибо!!!
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием