По умолчанию Ответ: MR120 Подключение НЗ контакта

Читайте, пожалуйста, все символы. Там указано "НО/~НЗ", что означает "Нормально открытый / НЕ нормально закрытый". Следовательно 1 - НО, 0 - НЗ.
Только в случаях со входом пикселя - инверсия в самом контроллере, это тоже надо учитывать.
Самый простой подход - выставить такую цифру туда, когда не возникает аварий, которых нет.