Цитата:
Сообщение от Aptemius
Здравствуйте,
проблема следующая: при подаче питания( всякие переходные процессы) на входах 4-20ma FMR выдаёт ошибку перегрузки на входах, и показывает в конфигураторе в режиме отладки 25ма... хотя реальный ток 4.2ма.
|
Реальный - это снятый во время перегрузки или вы просто отключили провод от модуля и подключили к тестеру?
Опишите ваш эксперимент более подробно, укажите модель устройства, выдающего сигнал. Также будет неплохо, если получится замерить всплеск тока на этом устройстве, т.к. модули до 60 мА выдерживают без особых проблем. В общем, нужна статистика.