Задача: есть два выключателя Пуск/Стоп. Например для помещения 1 и помещения 2.
По замыканию выключателя приточка запускается и открывается заслонка в соответствующем помещении.
Соответственно, если замкнуты оба выключателя, то открыты обе заслонки.
Естественно, что при остановке приточки обе заслонки должны захлопнуться вне зависимости от положения выключаталей.
Задача решается в несколько шагов:
Шаг 1: копируем макрос "Флтр - Пуск-Стоп"
Шаг 2: выходы обоих макросов собираем по схеме AND - т.е. падение любого сигнала запускает приточку (
картинка)
Шаг 3: дважды копируем макрос "Устр - ЖалюзиБК (приток)" или "Устр - Жалюзи (приток)" - название зависит от схемы
Шаг 4: расключаем входные связи по аналогии (
картинка)
Шаг 5: собираем схему управления для заслонок, используя
кодеры/декодеры (
картинка)
Шаг 6: Собираем схему воедино (
картинка)
Готово.