Цитата:
Сообщение от oleiiika Посмотреть сообщение
Это то да.
Только у меня в меню нет параграфа Вода, возвращаемая в теплосеть
Нажмите два раза "0" с главного экрана на контроллере. Всё полностью аналогично графикам отопления.

Первый ноль войдёт в экран теплосети, второй ноль войдёт в график обратки.

Первая 1 войдёт в экран первого контура, вторая 1 войдёт в отопительный график этого контура.

Первая 2 войдёт в экран второго контура, вторая 2 войдёт в отопительный график этого контура.

Первая 3 войдёт в экран третьего контура, вторая 3 войдёт в отопительный график этого контура.


Улавливаете некоторую взаимосвязь?