По умолчанию Ответ: Системная авария "превышен цикл"

вот вам ваш исправленный файл , у которого нету тормозов и нет превышения цыкла. у контроллера изменил адрес модбус с 0 на 2. 0 говорят нехорошо. это так просто - причина тормозов не в этом.
Вложения
Тип файла: zip prog.zip (796.2 Кбайт, 25 просмотров)