Ответ: Проблема с аналоговыми входами
Проблема решилась заменой ПЛК (падение 4-20 mA прекратилось), заметил интересную вещь: во время отладки на исправном ПЛК при отключении датчика (ТСМ 50) на аналоговом входе фиксируется значение 900000 (мог ошибиться в количестве нулей), на неисправном ПЛК значение не фиксируется и постоянно меняется (иногда значение на входе становится равным нулю). Сопротивление датчика (ТСМ50) измерял мультиметром, значение с исправным ПЛК расходится на 0,1-0,2 Ом, а на неисправном расхождение 0,8-1,5 Ом. Для чистоты эксперимента я оба ПЛК ставил на стол, подключал только питание от БП и датчик, ситуация та же. Вопрос, что делать с неисправным ПЛК?
Перепрошивка ПЛК из версии SMLogix 3.34.0091 проходит успешно, но проблема остается.
|