Показать сообщение отдельно
Старый 27.01.2022, 17:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с аналоговыми входами

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Да, может быть заменить датчик, и почему тогда зависают на месте или уходят в обрыв датчики ТСМ 50?
Нарисуйте схему, как у вас всё подключено и фото контроллера, чтобы все провода были видны и обзорный снимок шкафа.

Будем искать проблему в схеме. А у контроллера, возможно, срабатывает защита AIN.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием