Цитата:
Сообщение от hayram
цель совместное управление пикселем. как трим так и AS-P/
остальные установки работают в паре пиксель+weintek проблем нет.
|
Ну вот с этого и нужно было начинать, а то развели тягомотину про какой-то там сервер. Ещё и на почту параллельно пишите, затрудняя и нам и вам общение.
Пиксель обслуживает только одно единственное подключение. Это аппаратное ограничение.
Способа решения два:
1) Разнесение во времени запросов от панелей.
2) Составление цепочки связи Пиксель <> Панель <> Панель.
Второе реализуется просто:
а) Добавляете на поляну достаточное количество блоков "Вход" и "Выход":
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215
б) Подключаете к выходным блокам (они же переменные modbus) те данные, которые вам будут полезны в Шнайдере или Вейнтеке. Выходные переменные можно подключать куда угодно, в том числе и к красненьким блокам - это данные напрямую от Пикселя.
в) Входные переменные так просто не расключить, т.к. в программе нужно писать обработку данных, поступающих на эти переменные.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от hayram
вот так
|
Тогда есть ещё и третий вариант: устанавливаете в Pixel сетевой модуль Ethernet и опрашиваете его напрямую вашим AS-P.
PS. Получается, мы с вами вернулись к вашему первому сообщению в этой теме форума. Проблема у вас с описанием логики обработки входных данных. Верно?