22.11.2018, 12:32
|
#25
|
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Дежурный режим водяного калорифера
Цитата:
Сообщение от Arsie
О выключении насоса нет ни слова, впрочем как и о его включении.
|
Вообще то вроде есть:
Цитата:
Сообщение от Пятница
Вентили были закрыты. Калориферы не порвало только потому что на улице -4° и насосы гоняли воду непрерывно.
|
__________________
RTFM
|
|
|