Да, именно так. Мультиметр рабочий. Рядом лежит Pixel 12 - у него между INT и входами 14 мА, а у SMH 2Gi - 0.
Меряю между GND и соотв. клеммами DIx.
Только что перепроверил на поверенном Fluke 1587 - то же самое!
|
Плохо. В ремонт. Похоже источник изолированного питания вышел из строя.
RS-485/232 были задействованы? Есть возможность проверить, рабочий ли хотя бы один порт?