Показать сообщение отдельно
Старый 01.03.2022, 01:27   #6
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Формат Real в Modbus RTU

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И тут вы также недоглядели, всё есть для лонга.
А можно подсказочку? 16битные преобразования вижу. Ну вот, например, альтернативу этому можно?

uint32_t LNG = 0xAB01CD02
uint16_t LH = (LNG >> 16);
uint16_t LL = (LNG & 0xFFFF);
LNG = (LL << 16) | LH;

Простая перестановка по словам.

Ну я учусь, да не профи, но учусь. На кону выбор контроллера, смотрю на Трим, про цены не буду.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием