Показать сообщение отдельно
Старый 14.06.2019, 10:45   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Квитирование аварии или работа с таймером

Не по вашему ТЗ, но вдруг пригодится.

Выход будет взводиться при появлении "неправильного" сигнала, сбрасываться при исчезновении сигнала. У вас есть возможность выключить выход на неограниченное время, пока входактивен, если он исчезнет и снова появится, выход снова заработает.
Вложения
Тип файла: msl МПУ.msl (20.2 Кбайт, 15 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием