14.06.2019, 09:34
|
#3
|
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Квитирование аварии или работа с таймером
Цитата:
Сообщение от SlavikP
Прошу помощи. Чтото я совсем туплю на ровном месте.
работаю с SMH4. Есть у меня цифровой вход (Di0), который указывает на "неправильное" состояние объекта. Вскрытие ограждения. Открывать на ходу установку нельзя, поэтому при сработке этого входа надо немедленно поднять цифровой выход (Do0) по которому зазвенит громкий звонок.
Но я живу в России, поэтому иногда для настройки и проверки надо проникать за ограждение. Чтоб звонок не давил на нервы наладчику есть кнопка квитирования (Di1), при кратковременном нажатии на которую звонок должен отключаться на некий промежуток времени (например 5 минут). По истечении времени звонок должен зазвенеть снова до следующего нажатия на кнопку.
При пропадании сигнала с (Di0) звонок должен прекратиться.
Одновременно с пропаданием (Di0) должен сбрасываться и отсчет временного интервала, т.е. открыли - зазвенело, нажали - затихло, закрыли, тут же открыли - снова зазвенело.
Чтото туплю с FBD совершенно. Привычных таймеров (ton, tof, tp) нет, а с тем, что есть не совсем понимаю, как работать.
Помогите плиз набросать схему в FBD, не бросайте начинающего!
|
Должно работать -
|
|
|