Цитата:
Сообщение от Bigcrash
Cтроб действительно решил проблему, а это на самом деле не очевидно и не логично
|
Тут как раз все очень логично.
Цитата:
Данные датчики, к которым у вас есть доступ находятся на работе, но дома собрана такая же схема.
|
Такие эксперименты лучше сначала делать
в стабильной локалке. Без внешних адресов.
Цитата:
В данный момент ПЛК и шлюз с датчиками разнесены по разным зданиям. Вечером на второй порт шлюза посажу домашние датчики.
|
Разнесены это размытое понятие.
Цитата:
Через MasterOPC у меня тоже проблем нет.
|
Глянул сейчас - появились ошибки по переопросу. Видимо еще и контроллер туда долбится.
И контроллер кстати устанавливает больше чем одно TCP соединение со шлюзом в отличие от MasterOPC
Цитата:
у меня в этом проекте на одном из матриксов будет около 150 слейво
|
Эта задачка вызовет проблемы.
P.S. После ваших видео обнаружил что регистры датчиков с успехои читаются и как Holding