Если под врезкой Вы имели в виду текст под катом (Физическая и логическая адресация).
Хех... читал.
Я, в принципе, всегда сначала пытаюсь максимально изучить вопрос, а уже потом тормошить умных людей дурацкими вопросами, но тут видимо уже всё... мозговой ступор.
Всё равно не понимаю в чем я ошибся, т.е. где именно я не верно понял прочитанное :wall:
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от младшой
Если хотите читать температуры, влажности и т.п., то
В карте памяти Slave укажите адреса регистров с 0 по 7.
Направление переменных R(in).
И "Групповые запросы" отключите.
|
Спасибо большое, Человече.
Таки да...
Заработало, (Тип входящих данных еще на int нужно было заменить)
теперь еще осталось понять почему... оно заработало
На мой взгляд совершено не логично что для регистра 30001 верный адрес это 0.