Цитата:
Сообщение от Arsie
Создаёте проект приточки без вытяжки и без нагревателей/охладителей. Включаете регулирование по расходу или давлению. Всё, готовая программа готова.
На аналоговом выходе управления вентилятором будет значение 15..1015. Его можно пересчитать и передать частотнику.
Также можно пересчитать %% вентилятора, считать чуть проще, регулирование чуть грубее.
|
Планирую через апроксиматор, его можно между датчиком и PID регулятором поставить, или между PID и частотником.