Цитата:
Сообщение от JohnV
Стоял контроллер на объекте 4 года, начались проблемы с аналоговыми входами. Даже при отсоединенных датчиках pt1000 и 0-10В контроллер показывает +40,1 градусов, 43,5% влажности, тоесть не уходит как обычно в -60 а есть какие либо показания.
|
Если замкнуть входы на GND, показания падают? При подключенных датчиках показания соответствуют реальности?
Цитата:
Сообщение от JohnV
Может ли помочь обновление ядра?
|
Нет.
Стоит ли этим заморачиваться? [/QUOTE]
Нет.
Цитата:
Сообщение от JohnV
нет ли ещё гарантии?
|
Нет.
Цитата:
Сообщение от JohnV
И при загрузке программы один раз стопорится на load programm и пишет ошибка программы. Со второго раза прошивается. А потом опять ошибка и опять норм
|
Не показатель. Это совсем другая проблема.