Тема
:
Работа TRIM5 с Elhart ECD2-M (нет проблемы)
Показать сообщение отдельно
10.06.2020, 11:40
#
3
JustGap
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Работа TRIM5 с Elhart ECD2-M
Цитата:
Сообщение от
Pushin
Почему нельзя обратно умножать на 10 перед отправкой?
Теряется дробная часть. При умножении на 10 последняя цифра всегда будет 0. А регулятор именно ее и берет за дробную часть
JustGap
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от JustGap