Котлы отличаются не совсем проработанной сетевой работой.
Особенности:
1) Нигде в документации нет параметров порта PORT2 (Modbus). Параметры жёстко вшиты 9600 8N1
2) Адрес контроллера 110М можно назначить только от 100, назначается в меню
3) Адрес контроллера 111 назначить невозможно. Программист-разработчик Энтророса (Дмитрий) декларировал, что его адрес равен 64 плюс номер котла в каскаде. По факту одиночный котёл 111 не находится на адресе 64 или 65, но каскадированныей котёл (каскад из 110М+111) нормально работает по адресу 65. Каскады из 3-4-5 котлов не проверялись
4) В карте памяти 110М декларируется наличие информации о каскадированных котлах - на настоящее время это либо не работает, либо карта памяти в документации попросту не верна
5) В карте памяти 110М многую информацию не удаётся считать - считываются явно неправильные данные. Например, наружная температура всегда равна 80, уставка 9999, а температура стратегии 1.
6) Адресация регистров и статусов в документации буквально "абы какая". Во-первых, она сквозная для регистров и битов. Во-вторых она дана неграмотно: использовано смещение +1 по адресу, но при этом запись никак не соответствует логической адресации
7) Порт Энтроматика 110М периодически глохнет при опросе раз в секунду. Увеличение периода до 5 секунд проблему сняло. Порт Энтроматика 111 изначально поставлен на 5-секундный опрос от греха подальше
8) Отказ самого котла и отказ горелки - это разные аварии. Почему-то Энтророс считает, что отказ горелки не означает отказа всего котла. Эта проблема сохраняется и на релейном выходе аварии котла - отказ горелки на нём не виден!
|
это ад какой-то.