Показать сообщение отдельно
Старый 02.06.2023, 12:39   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неисправность оборудования

Цитата:
Сообщение от User_01 Посмотреть сообщение
мы еще не проверяли снятый со щита (ждем когда его привезут с объекта)... Мы взяли абсолютно новые с нашего склада закупленные под другой объект но еще ни разу не эксплуатированные и проверяли на них работу... что бы не заниматься этим на объекте (там крайне неудобно это делать).


Добавлено через 3 минуты




Дело не в кнопках, а в том что при подключении MR-800 к SMH4 заводским шлейфом длиной 2м он зависает. А если шлейф укоротить (мы укоротили до 0.75м) все заработало
Вот и хочу понять, действительно ли что-то с контроллером или на объекте что-то происходит.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием