Ответ: Неисправность оборудования
Цитата:
Сообщение от User_01
мы еще не проверяли снятый со щита (ждем когда его привезут с объекта)... Мы взяли абсолютно новые с нашего склада закупленные под другой объект но еще ни разу не эксплуатированные и проверяли на них работу... что бы не заниматься этим на объекте (там крайне неудобно это делать).
Добавлено через 3 минуты
Дело не в кнопках, а в том что при подключении MR-800 к SMH4 заводским шлейфом длиной 2м он зависает. А если шлейф укоротить (мы укоротили до 0.75м) все заработало
|
Вот и хочу понять, действительно ли что-то с контроллером или на объекте что-то происходит.
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
|