Ответ: Мерцание экрана Pixel
Цитата:
Сообщение от Atstak
Спасибо! На столе от 24VDC работает нормально.
Системные ошибки:
Разряд батареи
Сбой супервизора
___MP1___
Ошибка ID MP
Нет связи с MP *
Неиспр.Uпит.MP
___MP2___
Ошибка ID MP
Нет связи с MP *
-Т.е. из актуальных ошибок только отсутствие связи с МР?
-Надо, конечно, разделить питание переменкой от подключения входов/выходов, но может быть причина во внутреннем выпрямителе, например кондер высох?
-Батарейка критично может влиять на что-то?
|
Да, активные только по связи. Батарейка влияет только на ход часов, проверить её напряжение можно в разделе "Питание". Возможно это была ложная авария.
Про конденсатор надо проверить. Сколько лет контроллеру? Запитайте от переменки на столе как косвенную проверку.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Последний раз редактировалось Ilya J., 24.06.2021 в 11:22
|