Цитата:
Сообщение от Arsie
Из типового - не уследить за землёй в шкафу, когда с одного модуля на другой начинают течь токи в полампера-ампер. Сначала вроде всё работает нормально, потому потихонечну дорожики на платах деградируют и адъёс.
Аналогичная ситуация была и в Пикселях, в которых плавали датчики и которые выгорали изредка. Там обычно приводы питались через землю аналоговых входов. Но это один-два привода, и обычно всё же ничего не выгорало до выяснения, что же происходит. Потом добавили в описание картинку с внешней перемычкой. А вот в Матриксах проблема усугубилась. Входов много и выходов тоже много. И минус питания шурует от N через клеммы земли аналоговой.
|
в моем случае - 4 датчика NTC напрямую на входы ФМР, 2 датчика давления 0-5 В (доп блок питания на 5 вольт, минус блока питания на аналоговую землю). Один аналоговый выход используется для управления семисторным регулятором мощности оборотов вентилятора. Питание ФМР и SMH4 - импульсный БП нв 24 вольта. Модули MRL когда стали кирпичами - я отцепил.
Похожий набор IO На матриксах у меня без сбоев работает уже год.... Тоже в чиллерах, только чиллеры в несколько раз больше этого. И питание матриксов там от 24 VAC.