Показать сообщение отдельно
Старый 06.02.2023, 20:03   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление установкой iClimate-038

Цитата:
Сообщение от OldStone Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, через какой надо опрашивать? ...
Вы там чуток запутались.

То, что вы называете "контроллером" - на самом деле модуль ввода-вывода FMR.
А "пульт" Трим - на самом деле контроллер. Именно в нём происходит выполнение управляющей программы.

FMR подключен к Триму по RS-485, при этом Трим - мастер, а FMR - слейв.
Трим опрашивает FMR через RS-485, считывая состояния входов и назначая состояния выходов.

Второй (свободный) порт на FMR предназначен для подключения других модулей FMR, если система автоматики предполагает множество входов-выходов.
Данный порт не предназначен для диспетчеризации.

Для диспетчеризации на Триме имеется порт Ethernet (или, быть может, даже Wifi). И, следовательно, надо будет использовать протокол Modbus TCP.

Как подключиться к Триму через Ethernet - смотрите документацию на Трим: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-21.pdf
младшой вне форума   Ответить с цитированием