Цитата:
Сообщение от Arsie
Дано:
, для работы при более низких температурах стоит подогревающий электрический.
На улице -20. Электрический калорифер во всю работает и у него срабатывает термостат (по ошибке регулирования, например).
Термостат вызывает срабатывание расцепителя.
Всё, без участия человека такая вентустановка до весны больше не запустится
|
В Вашем случае используется водяной калорифер рассчитан до -15 уличной температуры. Я не знаю для чего подобрано такое оборудование, вероятно были причины. Мы работаем в жестких климатических условиях
по этому подбираем калориферы работающие и при -40 уличной температуры. Вспомогательный электрический используется для более быстрого запуска ( к стати мне очень понравился алгоритм Пикселя, в этом смысле), в случаях не надежного «водяного теплоносителя» и в меж сезонный период.
Если я не ошибаюсь в электрическом калорифере имеется две теплухи у них разные температуры срабатывания, и первая (по меньшей температуре) скидывается после устранения причины. Именно на нее можно подключить тот злосчастный контактор
, и систем будет перезапускаться без вмешательства человека.