Ответ: Зависание контроллера
в копилку приколов:
тот же объект где висли 2Gi картинкой и работали.
прошло пять лет примерно.
случайно обнаружил следующее: если вход пч перевести в токовый режим, т.е. перегрузить выход МС модуля, то 2Gi уверенно перезагрузился два раза из пяти, примерно, при запуске пч, пока я искал причину.
кстати, и DI, и DO подключенные к пч - подключены и к 2Gi.
__________________
C уважением, LordN
|