Ответ: Уже наверное устаревшая тема связи через PNA
Цитата:
Сообщение от Max2114
В 2014-2015 годах реализовывал систему диспетчеризации с более чем 100 контроллерами на модулях PNA. Все было реализовано через коммутаторы Moxa (оптику и медь). Там таких проблем не было. Есть вероятность того, что там не было одинаковых Маков?
|
Модули с одинаковыми маками выпускались недели две вроде. Не помню уже. Но недолго на фоне всего периода выпуска.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|