Цитата:
Сообщение от Ilya J.
|
Мда. Похоже всё оказалось намного проще.
Установил последний лоджик. Отформатировал. Проблема осталась.
Подключил по USB. В Modbus появился ещё один IP-адрес 192.168.111.21.
Вбил в Лектус этот адрес - связь появилась.
Отключил USB, подключил сеть - связи нет.
Поменял IP контроллера, который был по умолчанию (192.168.0.231), на 192.168.0.217 -
связь наконец появилась!
Вернул старый IP 192.168.0.231 - связь осталась.
Выходит это у меня из-за каких-то проблем на контроллере зависла "служба Modbus по Ethernet", и смена IP контроллера перезапустила "службу". Или на новых контроллерах связь по Modbus TCP не инициализируется по умолчанию, надо обязательно вручную поменять IP-адрес хотя бы раз...
В общем спасибо за помощь! Проблема решилась.