Ответ: Авария "Отсутствует внешнее хранилище"
Цитата:
Сообщение от 1exan
Для сохранения исторических графиков СМАрт выбрана внешняя память USB. При включении питания контроллера со вставленной флешкой начинает мигать красный светодиод, в системных авариях - "Отсутствует внешнее хранилище". После подтверждения авария конечно исчезает.
Можно ли увеличить задержку на время инициализации USB - не хочется чтобы операторы лишний раз заходили в системное меню для отключения мигающей лампочки.
Может обнулять период графиков при старте?
|
Пока что запретите появление этой аварии. Это не очень красивое, но всё же решение вопроса с операторами.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|