Показать сообщение отдельно
Старый 28.01.2023, 17:58   #5
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная запись в Modbus

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да. Это частая ошибка. Если к примеру у вас переменная на запись и стоит период 100 - то каждый такой период в слейв будет лететь 0, даже если эту переменную вы не вытащили на поляну. Я чаще всего записываемые переменные делаю с периодом 0 и формирую сигнал записи только тогда когда запись действительно нужна. Небольшой плюс этого - уменьшается загрузка интерфейса.
Спасибо. Теперь буду иметь ввиду.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием