Показать сообщение отдельно
Старый 28.01.2023, 13:52   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная запись в Modbus

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Т.е. даже если переменные не на поляне, то опрос/запись по ним все равно идет? Раньше никогда не заморачивался. Мог из всей карты один два параметра применять, а остальные даже не трогать. И все было норм. Просто везло?)
Да. Это частая ошибка. Если к примеру у вас переменная на запись и стоит период 100 - то каждый такой период в слейв будет лететь 0, даже если эту переменную вы не вытащили на поляну. Я чаще всего записываемые переменные делаю с периодом 0 и формирую сигнал записи только тогда когда запись действительно нужна. Небольшой плюс этого - уменьшается загрузка интерфейса.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от: