По умолчанию Ответ: Самопроизвольная запись в Modbus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Лоджик обменом вообще не занимается. Это делает модуль mbs.
А он делает все что указано в карте памяти.

Поэтому либо удалить из карты, либо перевести в нециклический опрос (с периодом 0)
Т.е. даже если переменные не на поляне, то опрос/запись по ним все равно идет? Раньше никогда не заморачивался. Мог из всей карты один два параметра применять, а остальные даже не трогать. И все было норм. Просто везло?)