Имеется ПЛК TRIM5. Лоджик последний, трим обновленный.
Так же около 30 модулей Модбас от IEKON.
Настраиваю модули через МодбасПус (конфигурация Аналоговых Входов).
В Лоджике в перечне устройств эти 30 модулей ИЕКОН. В карте памяти модбас содержатся эти самые регистры, отвечающие за конфигурацию аналоговых входов модуля. Но на поляну они не вытащены. При подключении линии модбас от Иеконов к Триму - настройки обнуляются. Пришлось из карт памяти удалить эти регистры. только после этого обнуление прошло.
Непонятно, почему лоджик как то обрабатывает регистры которые не участвуют в программе...