Цитата:
Сообщение от alexsis_k
И, как уже писал ранее, помеха серьезно "давится" заземлением оплетки. Если до заземления скачки были в 5 С то после заземления стало не выше 0,8 С.
|
А, задавилось настолько. Ну тогда можете не отключать клеммы, 0.8С на частотниках почти без фильтрации - это норм.
Вы писали, что проблема "немного сгладилась")) 5.0 -> 0.8 - это не немного, это пропасть)