Цитата:
Сообщение от ATS
Ну так выше НПТ мелькали...
Часть головной боли точно уйдет.
Добавлено через 8 минут
Ничего не случится! Да хоть совершенно разное сопротивление иногда вплоть до сопротивления датчика.
|
НТП - это на столе, для теста. В реале 3 термосопротивления встроены в обмотку двигателя и еще 2 в подшипники. Двигатель градирни, условия работы (температура, влажность) адские. от движка до контролера как минимум 200-400 метров+ разьем+2 клемные колодки в КС на градирне. + двигатель 30-90 кВт работает от ПЧ , наверно поэтому и датчики низкоомные. с Pt1000 там от помех вообще будет не протолкнутся.
НТП тоже пробовали ставить, с учетом влажности и водяной пыли так себе решение.