Тема
:
Погрешность измерения диапазона RTD50
Показать сообщение отдельно
15.01.2021, 18:50
#
19
ATS
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Цитата
Сообщение от
andre
Увы, в данном случае я не могу заменить их на другой тип. Производитель оборудования, в котором стоят эти датчики предлагает либо ТСМ50(100) либо Рт50(100)
Ну так выше НПТ мелькали...
Часть головной боли точно уйдет.
Цитата
Сообщение от
andre
у проводов сопротивление одинаковое, да. А вот у каждого клемника может быть свое. один из четырех немного ослаб или окислился и...
Ничего не случится!
Да хоть совершенно разное сопротивление иногда вплоть до сопротивления датчика.
А вот на трехпроводке эта гадость точно вылезет.
Последний раз редактировалось ATS, 15.01.2021 в
19:15