Ответ: Погрешность измерения диапазона RTD50
Цитата:
Сообщение от ATS
Низкоомные датчики только на четырехпроводке хороши.
|
Правда состоит в том, что 50-омный датчик реагирует даже на шевеление клеммника в колодке) На двупроводке плюс-минус градус легко в запущенных случаях
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|