С одной стороны это плохо.
Вроде как настройка нуля сбита.
Но для мультиплексированых аналоговых входов всегда считалось хорошим тоном замыкание неиспользуемых.
А это явно не делалось в эксперименте.
Измеренное двумя тестерами сопротивление датчика никак не соответствует температуре полученной с
НПТ
Код:
AIN 7(13) дтс 50м 55,3 55,5
AIN7(13) дтс 50м+HTP2.01.1.2 (-50+180) 9,06 mA 22,67
55,3 Ом -> 24,764°C
55,5 Ом -> 25,7°C (Для ТСМ)
И здесь неувязочка 54,4 Ом соответствует температуре 20,56°C
А для температуры 21,5°C (среднее для двух Testo) сопротивление будет 54,601 Ом
Не хватает пока достоверности. Хотя один лишний Ом на модулях наблюдаем.
Вообще для низкоомных датчиков калибровка нуля всегда нужна.
Для ТСМ50 0,1 Ома это уже 0,467°C