вот табличка:
использовал 4 обычных резистора на 47 Ом, 2 резистора 100 Ом и датчик ДТС035Л-50М 05.80.И -80 +180
Из датчика убрал преобразователь, подключил терморезистор по трех проводной схеме (предпоследняя строка), последняя строка датчик в сборе, - с токовым преобразователем НТР2.01.1.2
Код:
номинал допуск % тестер 1 тестер 2 FMR 1010 t °C FMR 1020 t °C
AIN 1 47 1 47 47,3 48,35 48,35
AIN 2 47 1 47 47,1 48,06 48,16
AIN 3 47 1 47 47,3 48,03 48,07
AIN 4 47 1 47,2 47,4 48,23 48,24
AIN 5 100 5 98,3 98,5 99,57 99,5
AIN 6 100 5 98,8 99,1 100,16 100,08
AIN 7(13) дтс 50м 55,3 55,5 56,15 28,73 56,13 28,64
AIN7(13) дтс 50м+HTP2.01.1.2 (-50+180) 9,06 mA 22,67 9,05 mA 22,64
Попросил у коллеги тестер YR1035+
Сопротивление датчика ( измерил тестером YR1035+) 54,4 Ом
Сопротивление датчика ( показание FMR1020, трех проводная схема подключения) 55,68 Ом , температура 26,55°С
Сопротивление датчика ( показание FMR1010, трех проводная схема подключения) 55,73 Ом , температура 26,79°С
Температура (измерено Testo 608-H2 ) 21.4°C
Температура (измерено Testo 425 ) 21.6°C