Показать сообщение отдельно
Старый 07.12.2020, 17:59   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ЧП по температуре

Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
Нет, я только на прошлой неделе начал изучать контроллеры Segnetics.
Странно, у вас с ним идентичные проблемы.


Цитата:
Сообщение от Komonec Посмотреть сообщение
По инструкциям все понятно, у меня именно так и настроено и подключено.

что сделать, чтобы температура поддерживалась не по датчику температуры в канале, а по датчику в помещении?
Ничего вам не понятно из инструкций. Вентиляторы никогда не регулировали никакой температуры и не предназначены это делать. Об этом сам намекает сам Конструктор, не показывая температуры в поле "Регулирование", об этом вам прямо говорит описание работы вентилятора.

Температура поддерживается охлаждающими и нагревающими приборами. Вентилятор - это нейтральный прибор, он не умеет ни охлаждать, ни нагревать. Его задача - дуть.

Даже само название функции вас не смущает, вы всё настаиваете на регулировании.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием