По умолчанию Ответ: Найдены недопустимые блоки

Цитата
Сообщение от sergo-spb Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
При загрузке программы в SMH4, сделанной в к конструкторе ИТП, при компиляции возникает ошибка " найдены недопустимые блоки"
Что может быть?
Спасибо.
Вы слуайно или намеренно грохнули библиотеку макросов Конструктора. Переустановите Конструктор, это поможет.