Тема
:
SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран
Показать сообщение отдельно
27.12.2019, 13:57
#
9
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 947
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 464 раз(а) в 423 сообщениях
Ответ: SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран
Цитата
Сообщение от
gaa
Попробуем решить стандартным способом
По второму вопросику расширение температуры подачи до 140 С сможете помочь?
Сможем.
Цитата
Сообщение от
gaa
но FMR модуль выдает сигнал с датчика температуры как значение температуры
Вопрос: не могли бы вы добавить в тип датчика тип для получения уже готовой температуры с FMR модулей?
Ох уж эти просители ненужного или уже существующего... Используйте AIN/RAW.
__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.