Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2019, 13:57   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран

Цитата
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
А я вспомнил еще одну проблему. Ее конечно можно решить методом написания своего куска программы, но вдруг я просто не нашел готового решения. Вопрос вот в чем, программа конструктора заточена на работу с МС, MR модулями, а у меня заказчик не посоветовавшись со мной закупил FMR модуль и подключил его к SMH4. Все прекрасно состыковалось и работает, но FMR модуль выдает сигнал с датчика температуры как значение температуры, а в макросе обработки входного сигнала нет настройки для получения уже готоовой температуры ( по крайней мере я не нашел). Конечно же я пока временно перекинул сигналы и узлы работают, но без контроля аварии по датчикам температуры. Данный сигнал формируется нестандартным способом (как для вентиляции). Вопрос: не могли бы вы добавить в тип датчика тип для получения уже готовой температуры с FMR модулей?

Можно пойти двумя путями:

Взять значение RAW и использовать макрос для 2G https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

или так: https://forum.segnetics.com/showpost...45&postcount=2


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием