Цитата:
Сообщение от Serge_sg
Тогда приобрёл программатор и перепрошил ядро по приведённым инструкциям. И EEPROM очистил. Теперь контроллер отображает на экране:
Kernel of SMLogix.
02.246.000.E
(c) Segnetics 2006
tick = 99.94mS
и не реагирует ни на какие нажатия клавиш.
И по прежнему этот SMLogix не видит контроллер. Пробовал разные версии: 3.14, 3.19, 3.28 - не видит и всё тут.
Подскажите, что ещё можно сделать?
|
Самый правильный конвертер - ICP-7561. Контроллеры у вас сейчас чистые, на нажатия реагировать не должны. Встали на настройки: адрес 0, скорость 115200, формат 8N2.
Подключать через клеммы А - это "data -" и С - это "data +". Если порты живые, должно работать.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Guides/