Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы задавали вопрос их техподдержке, может ли скада работать с файлами базы данных "стороннего" компьютера?
Только совместиомого формата (читай - не может).
Но есть возможность импорта данных из локального файла с разделителями (я так понимаю, что это CSV или что-то подобное) по команде оператора. Насколько я смог разобраться в рапиде, автоматизировать по условию можно практически любое действие - скорее всего, и импорт тоже (не пробовал, саппорт молчит).

То есть, основная проблема - чтобы данные с контроллера как-то вытянуть и положить в папку скады для импорта.


Добавлено через 20 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в описываемом случае около было 300 переменных, в основном 4байтных, раз в секунду.
Текущая задача, на 1 точку контроля (1 матрикс + куча УСО и приборов с модбасом):
- 72 прибора на 4 параметра Real - раз в 3 минуты
- 4 прибора на 19 параметров Real - раз в 1 минуту
- 76 переменных 3*Int - по изменению
- 241 переменная 2*Int - по изменению
Также в непрерывном цикле опрашивается 1 флаговая переменная - и по установке соотв.флагов в ней - скада проводит внеочередную вычитку группы переменных (типично 26 штук 3*Int или 32 штуки 2*Int). Нормируемое время реакции системы при наличии связи - не более 2 секунд.

И вот всего этого удовольствия на контрольном объекте набегает 9-12 гигов в месяц (если верить счетам МТСа).
И если связь пропадет, но контроллер будет жив - по восстановлении связи надо все пропущенные параметры будет втянуть в скаду...

Последний раз редактировалось ailcat, 30.06.2020 в 19:46